Одним из параметров импульсных сигналов управления исполнительными механизмами различных систем, является скважность - отношение периода следования импульса к его длительности (например, у мендра S=2).
Величина, обратная скважности, называется коэффициент заполнения (коэфф. нагрузки) - англоязычный термин Duty Cycle, %.
Вопрос. Чему равно значение параметра Duty Cycle импульсного управляющего сигнала (рисунок) ?
Примеч. "Оциллограмма" сигнала соответствует подключению общего провода к "минусу" аккумулятора, сигнальный провод "осциллографа" подключен к управляющему контакту девайса.
Duty Cycle
Модератор: alflash
Re: Duty Cycle
скважность - 20%
Duty Cycle - 80%.
Duty Cycle - 80%.
Giving money and power to government is like giving whiskey and car keys to teenage boys
PJ O'Rourke
PJ O'Rourke
Re: Duty Cycle
Увы, но этот ответ - точно, что неправильный. Так как длительность указанного участка, при котором "большое" напряжение (t=2.5 ms), составляет четвертую часть периода их повторения (T=10 ms)semirek писал(а):скважность - 20%
Duty Cycle - 80%.
Примечание. Скважность измеряется в абсолютных единицах, а Duty Cycle (коэффициент заполнения = t/T×100%) - в процентах.